Чисто теоретический вопрос
0
04 июня 2014, 20:18 По условиям задачи получилась такая последовательная цепочка: ТП - ВРУ - квартиры - ВРУ - ЗУ дома - грунт - ЗУ ТП. 0
04 июня 2014, 21:15 Добрый вечер, Константин Александрович! 0
04 июня 2014, 23:30 K9205723988@mail.ru 0
05 июня 2014, 00:16 Есть цепь из двух резисторов, один нагрузка дома, второй - цепь к источнику. По условиям задачи у нас только один фазный провод цел. На нём относительно земли 220в. Но и из источника выходит на фазу относительно земли 220в. Дык в чем тогда вопрос? И при чём тут ток нагрузки? Где-то что-то некорректно. 0
05 июня 2014, 08:05 Константин Александрович, добрый день! 0
05 июня 2014, 21:54 Добрый вечер. Я не художник, поэтому нарисовал как смог. Рисовать холодильники в доме не стал, думаю и так понятно. Красный цвет - это сопротивление проводов. Зеленый цвет - это сопротивление грунта (заземления). Черно-зеленый - это сопротивление заземлителей около дома. Схема с двумя сопротивлениями - самая упрощенная. Цепь разбита на два основных участка. В другой схеме выделил отдельно сопротивление заземлителей около дома. Имея падение напряжения во всей цепи 220 В и ток в цепи 150 А, получим, что сопротивление всей цепи равно грубо 1,5 Ом. Сопротивление заземления около дома уже не может быть 4 Ом. При указанных исходных данных падение напряжения на заземлителях действительно было бы 600 В, а трансформатор должен был бы выдавать еще больше. Но, поскольку, напряжение выдаваемое трансформатором ограничено, то в исходных данных есть ошибка. 0
05 июня 2014, 22:12 Для тех, кому интересно...
|
По упрощенной схеме Вы несколько не правы. В посланной мною книге рисунок 52, только сопротивление нулевого провода отсутствует т. к. он оборван.
С уважением Виктор Костров!