Датчик присутствия реагирует на световое пятно не как на изменение освещенности, а как на перемещение теплового потока, вызванное быстрым появлением "солнечного зайчика". Такие проблемы могут возникнуть, в первую очередь, с датчиками присутствия, так как они обладают значительно большей чувствительностью, чем датчики движения. Как бороться? Зависит от того, как расположены окна в помещении и, соответственно, где чаще появляются "зайчики":


Вариант 1, если пятно появляется на стене или в углу - можно установить лепестки, входящие в комплект с датчиком и, таким образом, исключить данный эффект. Способ окажется неприменим, если пятно может "проехать" непосредственно на полу под датчиком.

Вариант 2 (то, что и сделал Василий) - загрубить величину уставки освещенности.

Вариант 3, загрубить уставку чувствительности, т.е. дальности - возможно, тогда столь малые движения теплового пятна при небольшом нагреве предметов перестанут восприниматься датчиком присутствия.

0
16 августа 2011, 01:20

Обычно такие датчики срабатывают только при низком уровне освещённости, т.е. объединены функции сумеречного датчика и собственно датчика присутствия или движения.
В датчиках движения в качестве чувствительного элемента используется матрица (не фоторезистор), а в датчиках присутствия СВЧ излучатель и приёмник.
Что касается ложных срабатываний - господа, извините - правильная установка датчиков - искусство.