E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Выполнение ТУ на подключение эл-ва на участке

Выполнение ТУ на подключение эл-ва на участке

Электрик
Стражник
(1.00)
ТУ на 15 кВт. Требование повесить щит на опоре МОЭСКа, в котором разместить счетчик и автомат - это понятно. Но вот как правильно подключить? С фазами все ясно. Идет вход кабеля (СИП 4) на 3-х полюсный автомат 25 А, каждая фаза на свой, далее с автомата на счетчик. А вот дальше - вопросы. Строений еще нет, планирую поставить пока бытовку, но ее тоже нет. Крышку счетчика опечатают. Выход как лучше "оформить" - еще один трехполюсный автомат поставить чтобы завести туда фазы с счетчика, или просто клеммники поставить? И еще главный вопрос - как быть с землей? От СИП 4 сразу завести на счетчики оттуда также на клеммник или надо делить "этот" PEN???
И если надо, то как? Сам щиток заземлить отдельным проводом 16 медь до уголка вбитого в землю метра на 1,5-2. Достаточно ли?
Эксперт клуба
Электрик Бийска (490)
0
23 июня 2014, 04:56

ТУ которое выдаёт Алтайкрайэнерго

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
23 июня 2014, 07:16

Заметьте, ни слова об "объединении 0 и РЕ", ни слова о выборе системы электроснабжения. :lol:

0
23 июня 2014, 13:09

Тульский Электрикноль соединяется с заземлением либо нет.

Имелось в виду то, что в тех условиях написано выполнить повторное заземление нулевого рабочего проводника. Т.е. поставить перемычку в щите между нулём и заземлением.
Тульский ЭлектрикЗаземление либо уголок либо то которое уже имеется на столбе

Заземление не нормированное.
Контур заземления будет выполнен уже позже непосредственно возле строения и к щиту на столбе ничего общего не имеет.

0
23 июня 2014, 13:16

hohlachovСначала нужно выяснить какая система заземления.
Если это TN-C-S то заземлять нужно щит и к щиту же крутить нейтраль и делить.
Кстате рядом есть большая тема про TN-C-S.


ГеополисДа можно и дома разделить, если нормально на счетчик нейтраль снять.


Я вот про что. :lol:

Эксперт клуба
select (4350)
0
23 июня 2014, 16:08

ГеополисЗаметьте, ни слова об "объединении 0 и РЕ", ни слова о выборе системы электроснабжения. :lol:


У нас практически такие же, шапка только другая.
А раз ни слова. Тогда пусть и не докапываются.
Я вот про что. :lol:

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
23 июня 2014, 18:36

Звиздец. Робяты.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить