Выполнение ТУ на подключение эл-ва на участке
0
20 июня 2014, 16:26 Горыныч Белый_Котони разрабатываются проектными конторами, схемы согласованы, одобрены и рекомендованы к исполнению электроснабжающими организациями на местах. В проектных конторах давно нет настоящих спецов, которые имеют практику. И в эл. снабжающих организациях в руководстве, утверждающем такие проекты, сидят "эффективные менеджеры". К чему подобное привело не надо рассказывать... 0
20 июня 2014, 20:43 Мы делаем так. Если нет строения ставится выводной автомат трех полюсный. ОН НЕ пломбируется. Пломбируется счетчик и вводной автомат в отдельном боксе под пломбировку. Заземление либо уголок либо то которое уже имеется на столбе. В зависимости от тех условия, ноль соединяется с заземлением либо нет. Вводной ноль с СИПа заводится сразу в счетчик, со счетчика на шинку. 0
20 июня 2014, 20:50 Установив вводной автомат в отдельном боксе под пломбировку нам не опломбируют накладную рамку с рисунка2. Благодаря этому есть доступ в любое время к выводному автомату. 0
20 июня 2014, 21:18 Тульский ЭлектрикУстановив вводной автомат в отдельном боксе под пломбировку нам не опломбируют накладную рамку с рисунка2. Благодаря этому есть доступ в любое время к выводному автомату. Можно установить пломбируемый автомат и тогда накладную рамку тоже не опломбируют. 0
20 июня 2014, 22:13 lionarhМожно установить пломбируемый автомат и тогда накладную рамку тоже не опломбируют. В Туле не рекомендую так делать. Бокс вернее-вопросов меньше. 0
20 июня 2014, 23:25 Тульский Электрик Туле не рекомендую так делать. Бокс вернее-вопросов меньше. Да, у всех свои причуды. У нас прекрасно принимают пломбируемые автоматы EKF дешево и сердито Сетевики местные на подработках сами их используют при подключениях вводов. 0
20 июня 2014, 23:39 lionarh Да, у всех свои причуды. У нас прекрасно принимают пломбируемые автоматы EKF дешево и сердито Сетевики местные на подработках сами их используют при подключениях вводов Сам несколько раз устанавливал подобные в квартирных щитах на вводе перед счетчиком. Пока нареканий от сетевиков не было. 0
20 июня 2014, 23:48 ЭСАСам несколько раз устанавливал подобные в квартирных щитах на вводе перед счетчиком. Пока нареканий от сетевиков не было. У нас в подъездных щитах вообще ничего не пломбируется, подключайтесь на здоровье главное успеть отключиться до проверки. 0
20 июня 2014, 23:57 lionarh У нас в подъездных щитах вообще ничего не пломбируется, подключайтесь на здоровье главное успеть отключиться до проверки. Есть варианты когда в подъезде нет щитов и счетчики стоят в квартире вот на их и приходится ставить автомат под опламбировку. 0
21 июня 2014, 03:13 СтражникТУ на 15 кВт. Требование повесить щит на опоре МОЭСКа, в котором разместить счетчик и автомат - это понятно. Но вот как правильно подключить? С фазами все ясно. Идет вход кабеля (СИП 4) на 3-х полюсный автомат 25 А, каждая фаза на свой, далее с автомата на счетчик. А вот дальше - вопросы. Строений еще нет, планирую поставить пока бытовку, но ее тоже нет. Крышку счетчика опечатают. Выход как лучше "оформить" - еще один трехполюсный автомат поставить чтобы завести туда фазы с счетчика, или просто клеммники поставить? И еще главный вопрос - как быть с землей? От СИП 4 сразу завести на счетчики оттуда также на клеммник или надо делить "этот" PEN??? И если надо, то как? Сам щиток заземлить отдельным проводом 16 медь до уголка вбитого в землю метра на 1,5-2. Достаточно ли? Дя заземления варите и вкапывайте стандартный треугольник, тогда этого будет достаточно. По теме со-счетчиком, просто концы в орехи и во влагостойкую коробку. 0
21 июня 2014, 03:27 ИТР ЕвроМонтажДя заземления варите и вкапывайте стандартный треугольник, тогда этого будет достаточно. По теме со-счетчиком, просто концы в орехи и во влагостойкую коробку. Глупость, включая орехи. 0
21 июня 2014, 06:40 Тульский ЭлектрикВ зависимости от тех условия, ноль соединяется с заземлением либо нет. Ни разу не видел в техусловиях рекомендации по соединению нуля и земли. При приёмке возникает претензия, причём каждый раз в противоположность тому как сделано... 1
21 июня 2014, 11:10 select Тульский ЭлектрикВ зависимости от тех условия, ноль соединяется с заземлением либо нет. Ни разу не видел в техусловиях рекомендации по соединению нуля и земли. При приёмке возникает претензия, причём каждый раз в противоположность тому как сделано... Вы, вообще, все о чем? Опять про соединение нуля и земли (нулевого рабочего и нулевого защитного)? Оно однозначно запрещено на всем протяжении этих двух уже разделенных проводников. Надо создать тему про разделение PEN или в блоге статейку написать, чтобы ликбез хотя бы среди тех, кто постоянно здесь вращается провести. А то ведь сюда люди заходят, читают... А вы тут такие вещи пишете. Судя по всему нет видения картины в целом и понимания систем заземления в общем. А это важно. Очень важно. 0
21 июня 2014, 14:50 ГеополисНадо ... в блоге статейку написать, чтобы ликбез хотя бы среди тех, кто постоянно здесь вращается провести. А то ведь сюда люди заходят, читают... Давно пора. Похоже, наблюдается явная массовая сексуальная путаница в понимании систем заземления. Причем, придется начинать с азов. Т.е. с физических принципов(( 0
21 июня 2014, 19:40 ГеополисВы, вообще, все о чем? Я о том, что в техусловиях рекомендации по соединению нуля и земли не пишут. А докопаться и до столба можно. ГеополисНадо создать тему про разделение PEN или в блоге статейку написать Тоже за статью, тема не раз поднималась. 0
22 июня 2014, 08:47 ГеополисНадо создать тему про разделение PEN Такая тема вроде есть и достаточно большая. 0
22 июня 2014, 09:09 Тульский Электрик ГеополисНадо создать тему про разделение PEN Такая тема вроде есть и достаточно большая. Лучше блог напишите на эту тему: как надо делать и как не надо.
|
Спор профессиональный - не переходите на личности, и уж тем более - не материтесь!
Получаете от меня по предупреждению за детсадовское поведение.