1 выключатель на всю квартиру

Эксперт клуба
Electrik71
(1316.00)
Столкнулся тут с таким заказчиком. В общем он хочет, в Зале и спальне такие выключатели, которые выключали бы свет во всей квартире и оставляли только в точке где он сам. А нет, даже 3, третий такой на выходе из квартиры. Вот думал я, и как то перекрестными и проходными это на мой взгляд не осуществимо. А осуществимо ли вообще? Може есть уже какие готовые решения?
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
1
29 мая 2014, 20:01

Все линии питания освещения которые надо разом гасить через реле. Реле в щит с автоматами. Питание реле через два проходных один в коридоре второй в комнате. После реле линии идут дальше через выключатели. При необходимости гасится через реле которое они питаются. Цена вопроса технически меньше килорубля ;)

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
29 мая 2014, 20:04

8 точек световых, 8 выключателей, выключаться все с 3-х точек, остальное чтобы норм работало. Что ж за реле такое. Ткнете?))

0
29 мая 2014, 20:05

Я что-то слышал про умный дом, наверное там есть что-то подобное.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
29 мая 2014, 20:07

Тульский ЭлектрикЯ что-то слышал про умный дом, наверное там есть что-то подобное.


в умном доме, да.. все сводится в 1 щит. Но!!! Человек хочет недорого!

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
1
29 мая 2014, 20:18

Electrik71Что ж за реле такое. Ткнете?))


Питание света всех восьми групп через реле. Питание самих реле через три проходных выключателя. На схеме вместо лампочки катушку реле(контактора модульного) Дальше провода по месту сам решаешь гуда лучше и что.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 мая 2014, 20:20

Тульский ЭлектрикЯ что-то слышал про умный дом, наверное там есть что-то подобное.


Да при чем тут умный дом? Нет при такой постановке задачи места диспетчиризации.
Примитивная логика. Мона собрать на импульсных реле, а мона на простейшем логическом контроллере и контакторах.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
29 мая 2014, 20:41

ЭСА
Electrik71Что ж за реле такое. Ткнете?))


Питание света всех восьми групп через реле. Питание самих реле через три проходных выключателя. На схеме вместо лампочки катушку реле(контактора модульного) Дальше провода по месту сам решаешь гуда лучше и что.


Выдержит реле?

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
29 мая 2014, 20:41

LightWay
Тульский ЭлектрикЯ что-то слышал про умный дом, наверное там есть что-то подобное.


Да при чем тут умный дом? Нет при такой постановке задачи места диспетчиризации.
Примитивная логика. Мона собрать на импульсных реле, а мона на простейшем логическом контроллере и контакторах.


повторюсь, клиент хочет дешево.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
29 мая 2014, 20:46

Electrik71Выдержит реле?


16 А думаю выдержит

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 мая 2014, 20:47

Electrik71повторюсь, клиент хочет дешево.

ну дык и сделайте ему дешево. на китайских кнопках для сортирных звонков и белорусских импульсных реле.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
29 мая 2014, 20:56

LightWay
Electrik71повторюсь, клиент хочет дешево.

ну дык и сделайте ему дешево. на китайских кнопках для сортирных звонков и белорусских импульсных реле.

кстати говоря, а как в такой схеме будет работать импульсное реле? До чего, после чего?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
29 мая 2014, 21:22

Electrik71кстати говоря, а как в такой схеме будет работать импульсное реле? До чего, после чего?

обобщенная схема включения импульсного реле


Вместо лампочки будут автоматы осветительных групп квартиры.

Электрик-наставник
alik62 (117)
0
29 мая 2014, 21:43

ЭСАВсе линии питания освещения которые надо разом гасить через реле. Реле в щит с автоматами. Питание реле через два проходных один в коридоре второй в комнате. После реле линии идут дальше через выключатели. При необходимости гасится через реле которое они питаются. Цена вопроса технически меньше килорубля ;)


не проще автомат подписать и выключить?

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
29 мая 2014, 21:44

LightWay
Electrik71кстати говоря, а как в такой схеме будет работать импульсное реле? До чего, после чего?

обобщенная схема включения импульсного реле


Вместо лампочки будут автоматы осветительных групп квартиры.


ЭСА
Electrik71Что ж за реле такое. Ткнете?))


Питание света всех восьми групп через реле. Питание самих реле через три проходных выключателя. На схеме вместо лампочки катушку реле(контактора модульного) Дальше провода по месту сам решаешь гуда лучше и что.


Коллеги, вопрос, а вы в чем то рисуете схемы? Или это заготовки, если заготовки вопрос в чем актуален

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
29 мая 2014, 23:17

Electrik71Коллеги, вопрос, а вы в чем то рисуете схемы? Или это заготовки, если заготовки вопрос в чем актуален


Подобное можно нарисовать хоть в Paint или Wisio. Моя честно приватизирована в просторах инета :) Да и Андрея Александровича похоже тоже судя по колхозному оформлению :)

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
29 мая 2014, 23:18

alik62не проще автомат подписать и выключить?


Какой автомат? :shock:

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
29 мая 2014, 23:20

ЭСА
alik62не проще автомат подписать и выключить?


Какой автомат? :shock:


коллега имел ввиду общий в щите, видимо)))

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
29 мая 2014, 23:30

Схема с импульсными реле предпочтительнее схем с контакторами. Шума меньше. Учитывая бюджет, купят дешёвые, которые будут зудеть.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
30 мая 2014, 00:22

ЭСАДа и Андрея Александровича похоже тоже


Там же ссылки явным образом прописаны. Первая попавшаяся в поиске почти подходящая картинка.

А рисовать мне быстрее всего в визио или в режиме скетча в драфтсайте.

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
30 мая 2014, 10:34

Схема собрана на импульсном реле АВВ Е256.2 230.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.