Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>3-х жильная проводка в системе TN-C

3-х жильная проводка в системе TN-C

Эксперт клуба
Electrik71
(1316.00)
Много споров разных читал на форумах по поводу 3-х жильной проводки в системе TN-C , То есть приходит N и фаза, PE соответсвенно нет. Споры возникают на тему, можно ли 3 жилу(PE) посадить на нулевую шину N, таким образом получится зануление от щита. Стояк проходит через квартиры, щитки также в квартире. Так вот вопрос все же можно занулять так в щите? Читал разные мнения, и вроде бы как нельзя так делать, т.к. может на корпус попасть потенциал опасный, а вот если ставить УЗО или Диф на 0,01 или 0,03, разве не спасет? В общем интересно таки мнение.
Эксперт клуба
IKA (429)
0
30 мая 2014, 23:11

Делить в этажном щитке на N и РЕ можно, но опасно. Многое зависит от состояния общедомовой электропроводки.
Если этажом ниже отгорит общий ноль, то по Вашему РЕ на все металлические корпуса может пойти фаза.
Защиты от этого нет, поскольку РЕ не проходит ни через УЗО, ни через Диф, ни через реле контроля напряжения.

Именно из-за разного состояния общедомовых сетей и живут разные мнения.

На прошлой неделе показывали по телеку случай, когда крысы перегрызли нулевой проводник в подвале. Во всем подъезде погорела бытовая техника, поскольку из-за крыс по нулю пошла фаза. А ведь у кого-то было выполнено деление в этажном щитке...

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
30 мая 2014, 23:32

IKAНа прошлой неделе показывали по телеку случай, когда крысы перегрызли нулевой проводник в подвале.

Ну-ну. Провод 25 мм2 и более. Крыса. Перегрызла. У крысы нуски были с собой? :lol:

Эксперт клуба
IKA (429)
0
31 мая 2014, 00:04

sudakovsky
IKAНа прошлой неделе показывали по телеку случай, когда крысы перегрызли нулевой проводник в подвале.

Ну-ну. Провод 25 мм2 и более. Крыса. Перегрызла. У крысы нуски были с собой? :lol:

При чем здесь ну-ну?
Это рассказали в новостях по телеку. Да и раньше неоднократно мелькали сообщения о том, что крысы портят кабели в метро... Могут они или не могут - не знаю. Испытаний не проводил, поэтому верю в подобное.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
31 мая 2014, 08:41

IKAПри чем здесь ну-ну?

Ну-ну вычеркнул. Стало лучше?

Да, крысы и мыши, бывает, портят изоляцию кабелей. Что интересно, у них выборочные гастрономические предпочтения. Предпочитают сигнальные кабели. Но дело не в этом, а в дремучести журналистов, создающих репортажи про то, что крыса "перегрызла провод". :shock:

Эксперт клуба
amigurumi (463)
0
31 мая 2014, 09:43



Да, крысы и мыши, бывает, портят изоляцию кабелей. Что интересно, у них выборочные гастрономические предпочтения. Предпочитают сигнальные кабели. Но дело не в этом, а в дремучести журналистов, создающих репортажи про то, что крыса "перегрызла провод". :shock:


в качестве шутки крыса недогрызла фазовый провод, наверное умерла от разрыва сердца
:D

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
31 мая 2014, 10:19

sudakovskyПровод 25 мм2 и более. Крыса. Перегрызла. У крысы нуски были с собой?


Не всегда и не везде 25мм2 и более.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
31 мая 2014, 12:13

lionarh
sudakovskyПровод 25 мм2 и более. Крыса. Перегрызла. У крысы нуски были с собой?


Не всегда и не везде 25мм2 и более.


Ну да, у нас сколько сталкивался , в старых домах 10кв алюминий идет. Это в 5 этажках многоподъездных, в некоторых 16кв.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
31 мая 2014, 12:17

Жалуются в старой проводке, что током бьет, чаще всего стиралка, ну и другие бытовые, 3 жилу в щите цеплять по ПУЭ нельзя вроде как, ну а как тогда быть? Терпеть и ждать пока дом переведут на TN-C-S ?

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
31 мая 2014, 12:23

Electrik71Жалуются в старой проводке, что током бьет, чаще всего стиралка, ну и другие бытовые


Сначала заменить проводку, затем сдавать в ремонт бытовые приборы.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
31 мая 2014, 12:41

lionarh
Electrik71Жалуются в старой проводке, что током бьет, чаще всего стиралка, ну и другие бытовые


Сначала заменить проводку, затем сдавать в ремонт бытовые приборы.


Да провода то уже все как положено сделана, я это к теме 3-й жилы на нулевую шину в щите.. По поводу быт.приборов тоже верно, также машинки начинает "кусаться" из-за накипи

0
31 мая 2014, 12:44

Из-за накипи-можно поподробнее.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
31 мая 2014, 12:44

Electrik71Да провода то уже все как положено сделана, я это к теме 3-й жилы на нулевую шину в щите.. По поводу быт.приборов тоже верно, также машинки начинает "кусаться" из-за накипи


Ну тогда можно установить для бытовой техники с металлическими корпусами электровилки иэк со встроенным УЗО.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
31 мая 2014, 12:55

lionarh
Electrik71Да провода то уже все как положено сделана, я это к теме 3-й жилы на нулевую шину в щите.. По поводу быт.приборов тоже верно, также машинки начинает "кусаться" из-за накипи


Ну тогда можно установить для бытовой техники с металлическими корпусами электровилки иэк со встроенным УЗО.


Да что узо то понятно, но дело в том, что сначала она начинает пощипывать неприятно, и узо на 30мА не реагирует, т.к. не опасно для жизни еще, но уже неприятно. Вот думаю, может вообще на машинку 10мА ставить начать, не будет только его почем зря выбивать..

elvladИз-за накипи-можно поподробнее.

Со временем машинка износится , собирается накипь на нагревательном элементе впоследствии шьет на корпус, разбираем, чистим все, собираем и все становится нормально. Это случаи когда наглядно сталкивался и делал.

Но чаще все же приходится менять, и все встает на круги своя.

0
31 мая 2014, 13:49

Мрачно.

Мастер-электрик
АборигеН (36)
0
31 мая 2014, 15:55

Тут недавно человеку менял кабель на кухню. Так вот, весь подъезд кто-то переключил. Автоматы рвут ноль. Фаза постоянно присутствует. А заземление занулено на щите. Печи-электрические. :shock:

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
31 мая 2014, 16:02

АборигеНФаза постоянно присутствует. А заземление занулено на щите.


Вызывать ДЭЗ/аварийную службу/жилинспекцию... Заставлять устранить сразу.

Мастер-электрик
АборигеН (36)
0
31 мая 2014, 16:10

Дом-ТСЖ. Домком и хозяин были проинформированы обо всех возможных последствиях, выданы инструкции куда звонить и чего требовать, а там их дело. Предложил взять их на обслуживание, отказались, а я перекрестился :)

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
31 мая 2014, 16:22

АборигеНАвтоматы рвут ноль.


Как то с "местным" электриком бадался, он хотел ЗАСТАВИТЬ установить 2-х полюсный автомат, мол нужно чтобы ноль тоже в разрыве был.. вот и думай после этого, в каком виде дальше все.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
31 мая 2014, 17:05

Electrik71он хотел ЗАСТАВИТЬ установить 2-х полюсный автомат, мол нужно чтобы ноль тоже в разрыве был.. вот и думай после этого, в каком виде дальше все.

Так о чём бодаловка была?

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
31 мая 2014, 17:14

sudakovsky
Electrik71он хотел ЗАСТАВИТЬ установить 2-х полюсный автомат, мол нужно чтобы ноль тоже в разрыве был.. вот и думай после этого, в каком виде дальше все.

Так о чём бодаловка была?


я щит сделал, вместо того что было, по старинке то, нули и фазы через автоматы. Фазу через автомат, а ноль через шинку нулевую. Ну вот пришел и начал доказывать, что нельзя так категорически делать!