Самые бюджетные частотники на вентиляторную нагрузку на номинальные 7,5 и 11кВт.
 Эксперт клуба LightWay (9378.00) |
Кто что посоветует в качестве максимально бюджетных частотных преобразователей 380В. Нагрузка (надеюсь) эпизодическая (крышные вентиляторы дымоудаления). Основное назначение - минимизация пусковых токов. Если запустить все разом - обесточим квартал))). Контроль момента не нужен. Интересуют модели ЧП на две типовых нагрузки - 7,5кВТ и 11кВт.
Управление по дискретным входам (пуск-вперед, останов на выбег).
Температурный рабочий режим - "по минусу" - не меньше "-10 С".
|
|
Вопрос снят. Удалось переиграть схемное решение и обойтись сириусами 3RW30.
На будущее - смотрите ОВЕН. Один в один Данфосс. Ну и цена попроще.
Есть ещё Хёндай, но они подороже, но модельный ряд поширше.
Я же сказал "бюджетные". Цена у ОВНА практически вдвое по сравнению с известными мне е-бургскими, но хотелось найти еще дешевле.
Я таком случае обычно советую зажмурить один глаз.
на качество значит совсем наплевать?))
Вы область применения прочитали? Нагрузка включается один раз в год при проверке, а по назначению, даст бог - никогда.
В данном случае есть один критерий - бюджет (и в смысле суммы, и как источник финансирования).
Что касается ОВНА, то для меня их продукция дороже, чем у многих куда более именитых производителей, у которых имею проектные скидки.
Не люблю работать ни с закрытыми глазами, ни левой пяткой.
Поэтому, смог обосновать заказчику изменение схемного решения и использовал сименсовские ограничители пускового тока. И дешевле чем частотники из овна, и работают как автомат Калашникова.
Про работают как автомат.
Где-то, наверное, реально необходимы частотники. У меня же пока так.
На объектах вижу их много, но все не настроены. Например, на ГПЗ2, м. Шаболовская, частотники АВВ, штук 20. Разной мощности. У всех надпись "Вас приветствует мастер настройки". Но некому настроить.
Видно в проект заложили, купили, установили. Но и без них работает система.
Они и на заводских неплохо работают)
Более того, по умолчанию у них включена автонастройка.
Многие про это не в курсе...