|
Ещё один вариант скрытой проводке в деревянных домах
 Эксперт клуба select (4350.00) |
Коллеги, много и не раз писалось о скрытой проводке в деревянных домах. А что в думаете об этом варианте?
Знаю что только металл. Гофру, металлорукав не рассматриваю.
Ну нет возможности из металла.
Дом из бруса. В полу и на потолке в трубе полиэтиленовой ПНД ПЭ-80 SDR 11 диаметром 20 мм. По стенам в кабель канале. Кабель ВВГ нг. На вводе УЗО на 300 МА селективное. Остальное стандартно. Сила через УЗО + АВ, свет через АВ.
|
|
С таким же успехом можно и просто в гофре пускать. Разницы, ИМХО, никакой. Только гофра более для электротехнических нужд подходит.
Согласен про гофру. Проще. Электротехническая.
Разная есть гофра. И по цвету, и по применению. И сделана для электричества. Можно посмотреть ДКС например.
Предположу, что применение трубы позволило увеличить ценник на работу...
Эта труба для закладки в грунт хороша.
И ИМХО она поддерживает горение, ПНД как ни как.
Именно. Если уж уйти от ПУЭ, но чуть все-таки подумать про безопасность, то надо применять ППЛ.
А это что за зверь такой?
Да нет. Эксперимент, на материалы только. Да и не сезон пока.
Согласен, но у ПНД толщина 2 мм, а у гофры? Противопожарных данных на ПНД не нашёл. Кстати, вроде официально для подобных работ и гофра не разрешена.
Согласен.
Опасность в том, что могут просверлить провод в полах, ПНД не спасет. А если не просверлят то и без неё с ВВГНГls ничего не случится.
Ещё одна опасность - могут повредить при монтаже. С ПНД посложнее будет.
Да как то без ничего не хочется. От механических повреждений надо защитить. Кабель конечно соответствующий, 5 уровней защиты. Проложено базальтовым утеплителем.
Откройте каталог DKC хотя бы. Там есть гофра ППЛ синего цвета, и там же указано по каким ГОСТам проводилось её тестирование на огнестойкость.
Синюю гофру можно можно использовать для скрытой электропроводки в деревянных домах?
Синюю гофру можно можно использовать для скрытой электропроводки в деревянных домах?
По ПУЭ нет.
А в остальном, 15 минут при температуре 800 градусов она живет. В принципе горение не поддерживает. Но все же знают, что температура дуги может быть и более, только вот я не сталкивался с тем, что вдруг где-то целый кабель, который правильно защищен на вводе, вдруг вспыхнул не в месте соединения, в условиях плохого контакта.
Открыл. DKC. 4 вида гофры. Индустриальная труба даже имеет пожарный сертификат. Серии 9 и 10 (синяя и серая) не распространяют горение.
IEK серая тоже самозатухающая..
Нигде не попадалось что в данной ситуации применять только гофру. Производители пишут для чего предназначена и всё.
Кстати, есть ещё одна опасность - грызуны. Хотя мало вероятно, с базальтом они не дружат.
Правильно, оранжевая для монолитных стен и перекрытий, черная для уличных работ.
Производитель то говорит, для чего можно применять, а вот в регламентирующих документах совсем иная информация.
Хотя лично я тоже считаю рукоблудством выполнять проводку в газоводопроводной трубе.
Каркасник? Тогда какие проблемы - куски стальной трубы (ака закладные) в точках пересечения каркаса и вся прокладка в гофре между слоями минваты совершенно легально в полном соответствии с нормативами, т.к. минвата материал негорючий и толщина слоя по любому больше 10мм.
Только вот начинает ломаться при повороте в 90 градусов и рвётся при протягивании кабеля длиннее 20 метров
Только вот начинает ломаться при повороте в 90 градусов и рвётся при протягивании кабеля длиннее 20 метров
Если о гофре, то с производством Уралпак не сталкивались....
Да нет, из бруса. И уже заложена вата. Согласен с этим способом, но сейчас так делать, это нужно вату доставать, сверлить, протягивать и снова укладывать
Применение водопроводной ПНД-комплектации имеет смысл в тех случаях, когда необходимо обеспечить полную влагозащиту, например при подземной прокладке. В стеновых полостях брусового дома это оправдано только с точки зрения защиты от мышей - им ПНД может показаться невкусным. Углы лучше делать плавные, используя комплектацию из виниловой серии - есть и плавные 90-градусные переходы, и гофра. Виниловые фитинги занимают меньше места. В этом плане всё хорошо отработано у Евгения Анатольевича (МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК).
Не сталкивался. Стараюсь брать DKC, либо Промрукав.
Помянули ДКС. Они прикупили себе недавно одну итальянскую лавку. Пока добавившаяся для рынка РФ номенклатура расплывчата, но явно есть, в т.ч. и решения для тонкостенных стальных оцинкованных труб, т.е. тот самый канадско-американский вариант, который здесь обсуждали.
Спасибо всем за советы и высказанные мнения. Для себя сделал вывод: этот способ имеет право жить. Новая техника освоена.
Жаль для 20 трубы их нет
У нас в продаже гофра (по мере ухудшения качества) DKC, IEK, Уралпак.
Пожалуй, самое лучшее, если бы позвали до того, как положили вату.
Тоже интересно, в каталоге не видел, на сайт загляну.