Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Реле РНПП-302 Помогите разобраться!

Реле РНПП-302 Помогите разобраться!

Электрик-наставник
shefer
(227.00)
Установил реле не могу понять для чего нужно Дистанционное управление ? Пробовал ставить перемычку работает как с ней так и без неё?
0
22 марта 2014, 22:59

http://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-302.pdf

0
22 марта 2014, 23:02

А что, собственно, непонятно? Реле контроля рапряжения. Если напряжение выходит за пределы уставок, реле отключает питание, после попадания напряжения в допустимые пределы, всё восстанавливается.

0
22 марта 2014, 23:05

МастерА что, собственно, непонятно? Реле контроля рапряжения. Если напряжение выходит за пределы уставок, реле отключает питание, после попадания напряжения в допустимые пределы, всё восстанавливается.


это понятно .. я не пойму для чего Дистанционное управление ?

0
22 марта 2014, 23:09

Скорее - автоматика. Сейчас я делаю аналогичную штуку, только для контроля тока.
Дистанционно включать (выключать) этим девайсом нужно силовые контакторы, т.к. коммутирующие реле в этом устройстве довольно слабенькие. Конечно, дистанционное управление - проводное.

-1
22 марта 2014, 23:17

sheferя не пойму для чего Дистанционное управление ?


Я понял, о чём Вы говорите. Странно, но в инструкции про это ни слова. Остаётся предположить, что эти контакты либо пока не задействованы, либо - что-нибудь типа Ресета.

0
22 марта 2014, 23:20

Может это типа (БАЙПАС ) для включения пускателя минуя всех мозгов?

0
22 марта 2014, 23:23

sheferМожет это типа (БАЙПАС ) для включения пускателя минуя всех мозгов?


Т.е. принудительное включение выходных реле? Возможно. Надо пробовать.

0
22 марта 2014, 23:24

sheferУстановил реле не могу понять для чего нужно Дистанционное управление ? Пробовал ставить перемычку работает как с ней так и без неё?


МастерСтранно, но в инструкции про это ни слова.


Откройте инструкцию, и посмотрите таблицу 2 на странице 6 - "Режимы работы универсального реле напряжения "

Цифровой входной сигнал дистанционного выключения реле может иметь три режима работы:

0 - не задействован (заводская установка! Поэтому в Вашем эксперименте ничего не происходит)
1- немедленное отключение реле при замыкании контакта
2- немедленное отключение реле при размыкании цифрового контакта

P.S. Как говорится, если ничего не помогает, Read the f*cking manual! У меня заняло не более 5 минут для обнаружения настройки этого входа.

0
22 марта 2014, 23:25

Мастер
sheferМожет это типа (БАЙПАС ) для включения пускателя минуя всех мозгов?


Т.е. принудительное включение выходных реле? Возможно. Надо пробовать.


была бы отличная функция в случае поломки электронной части реле

0
22 марта 2014, 23:29

sheferбыла бы отличная функция в случае поломки электронной части реле


О том, что это за вход и как работает, ответил выше.

P.S. Скромно напомню, что приветствуется нажатие на кнопку [Благодарить}. :)

0
22 марта 2014, 23:29

sudakovsky
sheferУстановил реле не могу понять для чего нужно Дистанционное управление ? Пробовал ставить перемычку работает как с ней так и без неё?


МастерСтранно, но в инструкции про это ни слова.


Откройте инструкцию, и посмотрите таблицу 2 на странице 6 - "Режимы работы универсального реле напряжения "

Цифровой входной сигнал дистанционного выключения реле может иметь три режима работы:

0 - не задействован (заводская установка! Поэтому в Вашем эксперименте ничего не происходит)
1- немедленное отключение реле при замыкании контакта
2- немедленное отключение реле при размыкании цифрового контакта

P.S. Как говорится, если ничего не помогает, Read the f*cking manual!


Спасибо! Читали с напарником по три раза а на глаза не попалось... :D

0
23 марта 2014, 01:21

sudakovskyRead the f*cking manual!


Сергей, генетическое свойство русского человека - сначала попробовать, а если не получается, читать инструкцию. :lol:

0
23 марта 2014, 01:24

МастерСергей, генетическое свойство русского человека - сначала попробовать, а если не получается, читать инструкцию.


:) и не только русские так делают :roll: в современных инструкциях порой такой бред пишут

0
23 марта 2014, 01:37

lionarh и не только русские так делают


Это же "щютка", как Вы догадались.

lionarhв современных инструкциях порой такой бред пишут


Инструкция, действительно, написана идиотски. У писунов явно, дизлексия и дисграфия - не могут внятно изложить свои мысли. Наверное, слепо копировали прототип и переводили инструкцию онлайн-переводчиком.

0
23 марта 2014, 01:49

МастерИнструкция, действительно, написана идиотски. У писунов явно, дизлексия и дисграфия - не могут внятно изложить свои мысли. Наверное, слепо копировали прототип и переводили инструкцию онлайн-переводчиком.


Частенько встречаются инструкции написанные в китае, все слова перековерканы, окончания неправильные. Без гугл-переводчика тут не обошлось.

0
23 марта 2014, 01:54

Не в этом дело. Если они взялись сочинять текст, надо описать назначение всех органов управления. Если они текст писать неспособны, должны были представить подробную временную диаграмму для всех режимов работы и возможных состояний.

0
23 марта 2014, 08:32

Режимы работы и программирование прибора только в виде таблицы - обычное явление.

Приходилось заниматься переводом инструкций. Как правило, результат - это "калька" с оригинального документа, включая оформление. В редких случаях добавлял поясняющие фразы.
В разработку новой инструкции специально для одного языка вкладывать время и деньги не имеет смысла.
К тому же, переводчик редко видит предмет описания.

0
23 марта 2014, 16:28

sudakovskyК тому же, переводчик редко видит предмет описания.


О чём и речь. Это всегда бросается в глаза.

0
24 марта 2014, 07:04

МастерО чём и речь. Это всегда бросается в глаза

Скорее, в глаза бросается, когда переводчик не понимает, о чем он пишет, иногда даже не владеет терминологией. Это случается, когда переводом технической документации занимается профессиональный переводчик, т.е. не инженер, а филолог.