конденсат в электрощитах

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)
в высоковольтных ячейках (в большинстве у меня Шнайдер Электрик) сверху шины. на них образуется конденсат, что приводит к короне, утечкам и кз в итоге
думали, установить там обогреватели
но вот попалась на глаза заметка, российский производитель

есть у кого опыт в этом деле?
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
12 мая 2024, 22:56

Обогреватели в плане борьбы с конденсатом - мало полезная штука если у вас в оболочке есть подсос влаги, а "забортная" температура ниже, чем в шкафу (что, как правило норма из-за неизбежного локального тепловыделения).
Вентиляция, вентиляция и еще раз...
Ну и не ставить шкафы на грунт/бетон без гидроизоляции "снизу". Если осадки попадают на оболочку - выбирайте модели с козырьками, скатными крышами и вентзазорами, практически исключающими образование конденсата.

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
13 мая 2024, 17:24

У ИЭКа относительно недавно появились "климатические" аксессуары - устройство компенсации давления, и элемент дренажный.
Не уверен, честно говоря, в том, насколько эти прибамбасы полезны (и в принципе, и данного производителя), но так как копеечные - заложил в свой проект со шкафами наружной установки. По принципу "хуже точно не будет". Будем посмотреть...

Электрик-наставник
mastaq (118)
0
17 мая 2024, 20:03

ПрохожийУ ИЭКа относительно недавно появились "климатические" аксессуары - устройство компенсации давления, и элемент дренажный.
Не уверен, честно говоря, в том, насколько эти прибамбасы полезны (и в принципе, и данного производителя), но так как копеечные - заложил в свой проект со шкафами наружной установки. По принципу "хуже точно не будет". Будем посмотреть...


похожая беда - клапан выравнивания давления, применяют в светодиодных светильниках. поэтому тот же вопрос - у кого то есть опыт? встречались подобные светильники?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
26 июля 2024, 22:55

В свое время для одного очень нехорошего по климатике региона (влажность там запредельная и приличные дневные колебания температур) оснащали НКУ одной забавной шнайдеровской шляпой - NSYCUAD. Может быть, поможет. Хотя это продукт недавно снят с производства, но на складах (даже в РФ) еще хватает.

Электрик-наставник
mastaq (118)
0
28 июля 2024, 21:42

спасибо
это интересно
у меня все оборудование высоковольтное шнайдер